09千瓦 Ic計算電流32,4P三相四線 圖示互投雙電源供電 Pe 額定功率34.5 Pc計算使用功率17.17千瓦 Kx需要系數0S264型號斷路器 額定電流80A
回復 贊(1)
額定電壓:AC380V
額定分斷能力?br/>
PGL1:15KV
PGL2:30KV(均為有效值)
輔助電路額定電壓:
AC220V、380V
DC110V、220V
額定電流:
2000A,2500A
低壓配電柜的額定電流是交流50Hz,額定電壓380v的配電系統作為動力,照明及配電的電能轉換及控制之用。該產品具有分斷能?qiáng),動熱穩定性好,電氣方案引靈活,組合方便,系列性、實用性強,結構新穎等特點。
低壓配電柜的保養的內容及步驟:
1:檢修時應從變壓器低壓側開始。配電柜斷電后,清潔柜中灰塵,檢查母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。
2:檢查抽屜式開關時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重焔(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。
3:檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。
4:受電柜及聯絡柜中的斷路器檢修:先斷開所有負荷后,用手柄搖出斷路器。重新緊固接線螺絲,檢查刀口的彈力是否符合規定。滅弧柵有否破裂或損壞,手動調試機械聯鎖分合閘是否準確,檢查觸頭接觸是否良好,必要時修銼觸頭表面,檢查內部彈簧、墊片、螺絲有無松動、變形和脫落。
回復 贊(0)
XFBAT/WP06表示由XFBAT這個箱子的第六個回路引來;
PS-B3-1AC是排風機箱子的編號;
HBC-100N/3300/50A表示斷路器,殼架電流100A,附件是3300,額定電流50A;
后面的KB0-是保護開關,后面的字母是其型號;
WP01\\WP02\\WP03分別表示回路
1、
2、3;
WDZAN-YJY-4x2.5表示無鹵低煙阻燃YJY型電纜,電纜截面是2.5平方毫米;
SC25是指穿直徑25的鋼管;
WE、FC是指電纜穿管后的敷設*,沿墻明敷和埋地敷設
回復 贊(0)
(D)-8KBXM(D)-10KBXM(D)-12KExdeIIBT4ExdeIICT4ExdIIBT4石油電動閥防爆配電箱BXMD-5K(一拖三控制/帶備用開關)屬于防爆配電箱系列,此型號是主要控制電動閥.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號