1.常規插座安裝位置應離地面高度為300mm,底盒應安裝牢固,端正,相鄰間距10mm.
2.平行走管強弱電保持至少10cm的距離.
3.普通照明,插座用2.5㎡的電線;空調,廚房電線用4m㎡以上電線及專用漏電開關.
4.線管水管均安裝正確并固定件加固處理.
5.線路布置合理不繞管道.
6.線路按接地,左零,右相要求三線到位.
7.所有焊接頭牢固,可靠,密封性能良好.
8.排水軟管的彎曲夾角不得小于90度.
9.給水管道測試壓力合格,加壓至1.0MPa,1小時不掉壓為合格.
回復 贊(0)
1、 材料工藝必須符合公司規范要求:所有電線采用如鴿牌BV線等,照明來路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空調4mm2、廚房、衛生間4mm2、接地線1.5mm2,特別強調穿線中應使用得億通用輕型φ(16)管或得億φ(16)B管、圓三通、直接、鎖扣、黃蠟管,絕不允許使用波紋管、彎頭、等徑三通。1根φ16管只能做一個回路,φ20只能用于6mm21個回路和衛生間浴霸與開關之間的回路。
2、電路鋪設,先埋底盒(廚衛除外)、鎖好鎖扣,不允許導線直接埋入墻內,線管內導線不允許有接頭。所有導線接頭必須在線盒內或中轉箱內,放線時,轉彎處采用冷彎技術處理,線管的彎度以管壁不變形為宜;接線采用絞接式,各回路分組、分色明確:紅色、*、綠色為零線色標,黃綠彩線為接地色標。
3、插座線盒下口350mm,開關線盒下口1250mm,窗頭柜線盒下口650mm,電視墻下口450mm,加等離子備用套管。同一房間開關線路一般從頂往下走,插座線路從地往上走,弱點線路從地往上走。如果不吊頂強弱電都走地面。開關插座位置應保持在同一水平線上,目視無明顯偏差。衛生間開關插座應采用防水措施的面板。并應有漏電保護措施。廚房、衛生間電路必須走天棚放線。電線與水管、氣管不得同槽。
4、強、弱電線單獨穿管,不同槽,但不允許使字交叉,強電、弱電底盒距離150mm-200mm(整個房間統一標準)。線管接頭要打膠,線槽邊緣必須拉毛。強電、弱電不能在同底盒內(包括118系列),線槽、線管走向明確,橫平豎直。蓋板接先左零右火,86線如果是兩個以上并排的,要保持整齊,目視無偏差,不冒墻,盒與盒之內有鎖扣連接,距離10mm.
5、接通空開盒之前必須把線頭子包好,以免觸電。地面鋪線管的要做水泥砂漿護坡,墻、頂面線管要用線卡固定。布線完工后必須用兆歐表測試。各預埋導線留在線盒內的長度在10cm-20cm之間。
6、施工人員現場臨時用電,電線不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛網現象,一定確保安全。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號