電力系統中性點接地*有直接接地與非直接接地兩種,中性點非直接接地包括不接地或經消弧線圈接地。
中性點直接接地指電力系統中至少有一個中性點直接或經小電阻與接地裝置相連接。中性點直接接地系統保持中性點零電位,
發生單相接地故障時,非故障相對地電壓仍然為單相電壓,數值不會升高,能夠保證單相用電設備安全;
但故障相電流增大,造成接于故障相的電氣設備過電流,同時使電流保護動作,切斷電源。
中性點非直接接地系統指電力系統中性點不接地或經消弧線圈、電壓互感器、高電阻與接地裝置相連接。中性點非直接接地系統發生單相接地.
故障時,接地故障電流很小,三相線電壓數值不變,一般不需要立即停電;
但非故障相對地電壓升高,數值為原相電壓的√3倍,因此,用電設備的絕緣水平需要按線電壓考慮。
回復 贊(0)
電力系統中性點接地有直接接地與非直接接地兩種,中性點非直接接地包括不接地或經消弧線圈接地.
中性點直接接地指電力系統中至少有一個中性點直接或經小電阻與接地裝置相連接.中性點直接接地系統保持中性點零電位,
發生單相接地故障時,非故障相對地電壓仍然為單相電壓,數值不會升高,能夠保證單相用電設備安全;
但故障相電流增大,造成接于故障相的電氣設備過電流,同時使電流保護動作,切斷電源.
中性點非直接接地系統指電力系統中性點不接地或經消弧線圈,電壓互感器,高電阻與接地裝置相連接.中性點非直接接地系統發生單相接地.
故障時,接地故障電流很小,三相線電壓數值不變,一般不需要立即停電;
但非故障相對地電壓升高,數值為原相電壓的√3倍,因此,用電設備的絕緣水平需要按線電壓考慮.