1,光電開關的接法:紅線接直流24V正極,藍線接負極,黑線接繼電器線圈,繼電器線圈另一端接直流正極.
2,光電開關(光電傳感器)是通過光電轉換進行電氣控制的開關,它是利用被檢測物對光束的遮擋或反射,由同步回路選通電路,從而檢測物體有無的.物體不限于金屬,所有能反射光線的物體均可被檢測.光電開關將輸入電流在發射器上轉換為光信號射出,接收器再根據接收到的光線的強弱或有無對目標物體進行探測.由于光電開關可以實現人與物體或物體與物體的無接觸,可以有效降低磨損,并具有快速特點.提高了系統的使用壽命和某些技術性能.
回復 贊(0)
一;你的中間繼電器線圈電壓是dc12v,二;因為光電開關是NPN所以輸出極性是0v,那么中間繼電器A2端應接12v,三;因為光電開關是常閉型,在做對以上兩點后,接通電源后,在光電開關前面沒有物體時,線圈動作,如有物體在檢測距離內時,線圈失電.
回復 贊(0)
您好,浙江唐正裝飾很高興為您解答.
220V/380電機指的是三相220/三相380,三角形接法適用于三相220伏,星形接法適用于三相380伏.
1,380V電源是指相與相之間的線電壓,而每相對中性線(零線)都是220V.在380V配電系統中,任意引出一相火線,再引出一根中性線,就是220V,就能接220V電機.
2,在我國的低壓配電系統中,民用電都是采用的三相380伏供電系統,380V主要用于工業與設備用電,220V主要用于照明與辦公,和生活用電.
3,380V的用電設備,是使用的兩相或三相火線,沒有公共端(零線),僅對設備外殼接地以保護人身安全. 220V的用電設備,是一根火線和一根零線.火線可以取自三相供電系統中的任意一相.
4,為保障電網安全和穩定,供電系統中的三相電流,要求盡量平衡.加接的負荷,盡量選擇使用配電柜上電流表指示*小的一相.
5,例如一棟三個單元的樓房,引入的是三相380V供電,可以一單元用A相,二單元用B相,三單元用C相,這樣,三相的負荷可以接近平衡,而且每戶都是220V電壓.(其它分式不在此細說.)
回復 贊(0)
先說說接近開關的輸出類型:傳感器有NPN型輸出型(電流流入)和PNP輸出型(電流流出)兩種,當電流流出的傳感器(PNP輸出型)在接通時, 電流是從電源經傳感器的輸出端(output)流到負載(load)上,進入負載, 然后流到接地端.而電流流入(NPN輸出型)的傳感器接通時,電流是從電源經負載流到傳感器的輸出端(output),然后流到接地端(GND),進入系統的地(GND).
PLC的輸入口也有NPN輸出和PNP輸出的,PLC的輸入是需要與接近開關輸入相匹配的.
你說的情況,如果使用PLC的+24V電源,0V的COM口也是使用PLC電源的;也可以接其他+24V的電源,但需要把其他電源的0V與PLC的電源0V接在一起,叫做"共地",以便于接近開關的信號輸出端形成電源回路.
回復 贊(0)
NPN常開三線式光電開關:棕色接+24V,藍色接0V負,??鞘涑觶酣NPN的??涑靄V)
在棕色線(+24V)與??呱轄硬4伏繼電器的線圈。
常開:有光感應時,??哂惺涑觶?痰縉魑??。糱r/>
要實現不同的輸出邏輯可按以下接負載:
*終你要用繼電器的觸點去控制外部設備,所以常開觸點和常閉觸點對輸入來說是相反的邏輯。要用正邏輯就用常開觸點去控制外部設備,要用負邏輯就用常閉觸點去控制外部設備。
【或者使用NPN常閉的三線式光電開關也可以?!?/p>
回復 贊(0)
紅線接直流24V正極,藍線接負極,黑線接繼電器線圈,繼電器線圈另一端接直流正極。
光電開關(光電傳感器)是通過光電轉換進行電氣控制的開關,它是利用被檢測物對光束的遮擋或反射,由同步回路選通電路,從而檢測物體有無的,
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號