智能建筑中的弱電主要有兩類,一類是國家規定的安全電壓等級及控制電壓等低電壓電能,有交流與直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制電源,或應急照明燈備用電源。另一類是載有語音、圖像、數據等信息的信息源,如*、電視、計算機的信息。
綜合布線是一種模塊化的、靈活性極高的建筑物內或建筑群之間的信息傳輸通道。通過它可使話音設備、數據設備、交換設備及各種控制設備與信息管理系統連接起來,同時也使這些設備與外部通信網絡相連的綜合布線。它還包括建筑物外部網絡或電信線路的連接點與應用系統設備之間的所有線纜及相關的連接部件。綜合布線由不同系列和規格的部件組成,其中包括:傳輸介質、相關連接硬件(如配線架、連接器、插座、插頭、適配器)以及電氣保護設備等。這些部件可用來構建各種子系統,它們都有各自的具體用途,不僅易于實施,而且能隨需求的變化而平穩升級。
弱電工程綜合布線通常需要通信使用的比如超5類線、6類等,弱電線纜還包括電視、監控、消防等其他線纜。
回復 贊(0)
在我們的家居裝修過程中家庭弱電的選擇、布局的優劣對家居生活的質量有非常大的影響。
裝修家庭弱電布線施工規范注意事項 三聯
在我們的家居裝修之中,家庭弱電布線工程是非常重要的。那么家庭弱電布線施工規范的注意事項都有哪些呢?下面就讓我們一起來了解一下。
1、適用于住宅單相人戶配電箱戶表后的室內強弱電電路布線及電器、燈具裝置。
2、配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電;大功率家電設備應獨立配線安裝插座。
3、配線時,相線與零線的顏色應不同;同一住宅相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,維護線(PE)必需用黃綠雙色線。
4、導線間和導線對地間電阻必須大于0.5MΩ。
5、各弱電子系統均用星型結構。
6、進線穿線管2~3根從戶外引入家用信息接入箱。出線穿線管從家用信息箱到各個戶內信息插座。所敷設暗管(穿線管)應采用鋼管或阻燃硬質聚氯乙烯管(硬質PVC管)。
7、直線管的管徑利用率應為50%~60%彎管的管徑利用率應為40%~50%。
8、所布線路上存在局部干擾源,且不能滿足*小凈距離要求時,應采用鋼管。
9、暗管直線敷設長度超越30米時,中間應加裝過線盒。
家庭弱電布線施工規范注意事項
10、暗管必需彎曲敷設時,其路由長度應≤15米且該段內不得有S彎。連續彎曲超越2次時,應加裝過線盒。所有轉彎處均用彎管器完成,為標準的轉彎半徑。不得采用國家明令禁止的三通四通等。
11、暗管彎曲半徑不得小于該管外徑的6~10倍。
12、暗管孔內不得有各種線纜接頭。
13、電源線配線時,所用導線截面積應滿足用電設備輸出功率。
14、電線與暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小于300mm交叉距離不應小于100mm。
15、穿入配管導線的接頭應設在接線盒內,接頭搭接牢固,涮錫并用絕緣帶包纏應均勻緊密。
16、暗盒均應該加裝螺接以保護線路。
回復 贊(0)
綜合布線施工規范
1、配線:①電纜敷設前,應做外觀及導通檢查,可用萬用表測量其通斷、阻值、絕緣等。②配線時,相線與零線的顏色應不同;同一相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保護線(PE)有條件的話盡量采用黃綠雙色線,如采購困難宜采用綠色。③配線時,所用導線橫截面積應滿足用電設備的輸出功率。杜絕不同線徑混用或并用,例如6平方毫米的線不能與4平方毫的米線相搭配,不同位置電源端不能并用同一根零(N)線。④配線必須穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在線路安裝時,一定要嚴格遵守“火線進開關,零線進燈頭”、“左零右火、接地在上”的規定,避免發生安全事故。⑥對未連接開關、插座等線路端,要進行處理,用膠布將線頭纏繞、順序為PE、LN。
2、確定點位:①點位確定的依據:根據設計圖紙,結合墻上的點位,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。②暗盒高度的確定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,開關安裝距地1.2-14m,距門框15cm-20cm。①測量出配線箱到各點位端的長度,各點位出口處線的長度為20cm-30cm,配線箱內:預留線的長度為50cm。②確定標簽:將各類配線按一定長度剪斷后在線的兩端分別貼上標簽,并注明名稱-房間-序號。
3、配線線徑選擇:2.5平方毫米銅電源的安全截流量為28A,4平方毫米銅電源線的安全截流量為35A,6平方毫米銅電源線的安全截流量為48A,10平方毫米銅電源線的安全截流量為65A,16平方毫米銅電源線的安全截流為91A,25平方毫米銅電源線的安全截流量為120A。鋁芯線線徑要取銅線的1.5-2倍。
4、暗裝槽:①開槽路線根據以下原則:路線*短,不破壞原有強電,不破壞防水,不與其他線路交叉。②確定開槽寬度:根據線路走向的多少確定PVC管的多少,進而確定槽的寬度。③確定開槽深度:若選用16mm的PVC管,則開槽深度為20mm;若選用20mm的PVC管,則開槽深度為25mm。③線槽外觀要求:橫平豎直,大小均勻,開槽時要先用墨斗或其他*進行線路走向標示。
5、明裝:室外部分必須采用PVC管,室外布線沿墻敷設每米不少于2個固定線卡;所用附件須齊全,穿墻孔應內高外低,防止有些環境施工后雨水流入室內。室內部分可采用PVC管PVC線槽板,施工要求橫平豎直、整齊美觀,接頭和轉彎處要使用附件。①從如端至終端(先干線后支線)找好水平或垂直線,在線路中心彈線,然后在固定點位置進行鉆孔,埋入塑料脹管或傘形螺栓。彈線時不應弄臟建筑物表面。②根據膨脹管直徑和長度選擇鉆頭,在標出的固定點位置上垂直鉆孔,塑料脹管敲入后就與建筑物表面平齊為準,用半圓頭自攻螺絲4mm*30mm加墊圈將線槽底板固定在塑料脹管上,兩點間距離不大于1米,緊貼建筑物表面。應先固定兩端,再固定中間。
6、橋架安裝電纜橋架的安裝主要有沿頂板安裝。沿墻水平和垂直安裝、沿豎井安裝、沿地面安裝。各種彎通及附件規格應符合工程布置條件并與金屬橋架相配套。①橋架安裝前,避免與大口徑消防管、排水管及空調、排風設備發生矛盾。②跨距一般為2m就要進行支撐,垂直敷設時其固定點間距為1.5m。③將橋架舉升到預定位置,與支架采用螺栓固定,在轉彎處需仔細校核尺寸,橋架與橋架之間用連接板連接,連接采用半圓頭在橋架內側,經切割后的橋架需重新鉆孔連接。④橋架安裝橫平豎直、整齊美觀、距離一致、連接牢固,同一水平面內水平度偏差不超過5mm/m,直線度偏差不超過5mm/m。⑤如需接地處理,