1、電線不套絕緣管。在施工時將電線直接進到墻內,導線沒有用絕緣管套好,電線接頭直接裸露在外。
存在隱患:可以因某種原因導致電劲闫茡p造成短路,一旦出現電線斷掉情況無法換線,只能砸墻敲地。正確操作應該套上絕緣管套,接頭不要裸露在外,分線盒之間不允許有接頭。
2、電線不分色。所有的電線有一種顏色。存在隱患:一旦線路出現問題,再次檢測分不清線。正確操作應該底盒接線布用不同的標識包扎,火線宜用紅、綠、黃,零線宜用藍,接地雙色線。
3、重復布線。大量重復布線,浪費材料,財力和物力。存在隱患:一旦線路老化,在紛亂的線網中很難檢測。規范操作應該在不超過管容量40%的情況下,同一走向的線可穿在一根管內,強弱電分離,平行走管間距不得低于50cm。