你這問題說的,完全是要這個建筑的計算書,可是你又沒有提供足夠的資料,我就簡單的說說我認為值得注意的地方吧。
首先,你需要明確這兩各建筑物周邊的給水排水情況,例如:市政給水管網的接入點的位置、管徑及壓力;市政污水管網允許的接入點的位置、管徑及管底標高;外部電源情況,電源是否能夠滿足消防電源一級負荷的標準,這直接關系到泵的選型。
其次,你需要明確建筑物的平均使用人數或建筑物內的用水設備的數量,根據《建筑給水排水設計規范》的相關章節進行日時用水量及平均排水量的計算。粗略的算法是排水量是用水量的80-90%。
第三,屋面雨水的排放,應與建筑專業進行溝通,明確屋面雨水的排放形式,是內排水還是外排水,內排水根據《建筑給水排水設計規范》進行設計,外排水則由建筑專業完成。
第四,化糞池的設計,需要你計算完生活污水水量計算后,根據標準圖集選擇化糞池的型號,要注意清掏周期。
第五,生活冷水系統,需要分區供水,供水壓力通常是以0.3-0.4MPa為界限,大于0.3-0.4MPa就要分區。配管應注意同程給水,以避免供水不均。
第六,室內消火栓系統,應注意當消火栓栓口壓力大于0.5MPa時,需要采取減壓措施,可選用室內調壓消火栓。還有就是當采用臨時高壓給水系統是,應在每個消火栓箱內設置直接啟動消防泵的啟動按鈕。
第七,室內排水,盡快出戶,室內少轉向,少合流。時間將污水排放至室外檢查井內。通氣立管,建議采用環形通氣管,一層獨立排水。還要注意,此類建筑內是否設有食堂,若有食堂則應考慮食堂污水的隔油問題。
第八,室內自動噴水滅火系統,應注意管網末端試水裝置的排水問題,還有就是綜合管線的布置,從上至下依次為風管-電管-水管。噴頭要遠離燈具。其他的就參考《自動噴水滅火系統設計規范》
第九,增壓穩壓設置,通常情況下,建筑物屋頂水箱間內設有消防水箱,而消防水箱的靜壓力不能滿足*不利點消火栓的要求,這是需要設置增壓穩壓裝置,對于室內消火栓系統,設計流量為1支水槍流量,自動噴水滅火系統為1個噴頭的流量。穩壓罐的容積為,消火栓系統300L,自噴系統150L,合用450L
第十,滅火器的布置,好好看看規范,這是個容易被忽略,卻必須嚴格設計的部分。
第十一,泵房和水池嘛,就是注意當采用臥式泵的時候應注意泵之間的間距,應留有足夠的空間,還有就是泵尾部點擊一側,距離墻面要保證泵檢修時泵軸能夠抽出的距離。當泵重量超過2頓時需要選用吊車,以便檢修是搬運泵組。柴油消防泵應注意排煙問題。泵應有防止超壓的措施,可選用安全泄壓閥,貴?。?!另外泵的試運行必須考慮。
,水池的容積*不要小了,這是消防的關鍵。*不利點的室內外消防用水量,若有噴淋,再加上噴淋水量。別減去水池的補水量。
好啦,我就說到這里。我只是提出一些建議,不明白的還是找個老師當面請教請教吧。
回復 贊(0)
一、建筑屋面雨水排水系統的分類與管道的設置、管內的壓力、水流狀態和屋面排水條件等有關。
1、按建筑物內部是否有雨水管道分為內排水系統和外排水系統兩類,建筑物內部設有雨水管道,屋面設雨水斗的雨水派出系統為內排水系統,否則為外排水系統。按照雨水排至室外的方法內排水系統又分為架空管排水系統和埋地管排水系統。雨水通過室內架空管道直接排至室外的排水管(渠),室內不設埋地管的內排水系統稱為架空管內排水系統;架空管內排水系統排水安全,避免室內冒水,但需用金屬管材多,易產生凝結水,管系內不能排入生產廢水。雨水通過室內埋地管道排至室外,室內不設架空管道的內排水系統稱為埋地管內排水系統。
2、按雨水在管道內的流態分為重力無壓流、重力半有壓流和壓力流三類。重力無壓流是指雨水通過自由堰流入管道,在重力作用下附壁流動,管內壓力正常,這種系統也稱為堰流斗系統。重力半有壓流是指管內氣水混合,在重力和負壓抽吸雙重作用下流動,這種系統也稱為87雨水斗系統。壓力流是指管內充滿雨水,主要在負壓抽吸作用下流動,這種系統也稱為虹吸式系統。
3、按屋面的排水條件分為檐溝排水、天溝排水和無溝排水。當建筑屋面面積較小時,在檐溝下設置匯集屋面雨水的溝槽,將雨水排至建筑物的兩側,稱為天溝排水降落到屋面的雨水沿屋面徑流,直接流入雨水管道,稱為無溝排水。
4、按出戶埋地橫干管是否有自由水面分為敞開式排水系統和密閉式排水系統兩類。敞開式排水系統是非滿流的重力排水,管內有自由水面,連接埋地干管的檢查井是普通檢查井。該系統可接納生產廢水,省去生產廢水埋地管,但是暴雨時會出現檢查井冒水現象,雨水漫流室內地面,造成危害。密閉式排水系統是滿流壓力排水,鏈接埋地干管的檢查井內用密閉的三通連接,室內不會發生冒水現象。但不能接納生產廢水,需另設生產廢水排水系統。
5、按一根立管連接的雨水斗數量分為單斗系統和多斗系統。在重力無壓流和重力半有壓流狀態下,由于互相干擾,多斗系統中每個雨水斗的泄流量小于單斗系統的泄流量。
回復 贊(0)
由于建筑高度很高,目前常用的65型、87型雨水斗設計流態為重力流但需要考慮排水壓力,因此在選用雨水系統管材時需要考慮由于建筑高度引起的靜壓力,建議雨水管材在普通鋼管壓力范圍內選用普通鋼管,承壓比較高的部分采用無縫鋼管。超高層建筑屋面雨水排水采用純重力流雨水系統是比較經濟安全的,但重力流雨水斗的研制和標準圖目前還在進行當中,沒有成型的產品可供使用,目前還是按87型雨水斗系統設計。此外室內雨水排入的個室外檢查井選用消能井,以防止由于排除管壓力過高引起噴濺事故。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號