室外人體感應開關常用故障有哪些?
1,帶光控感應開關通電后(開關有自動(檢測)通斷3次)出現沒有感應解決方法:A:用手或者布蓋住感應頭,感應開關接通即可B:光度調節105定位器逆時針調一半開關接通即可.
2,開關接通后一直長亮不滅解決方法:A:人離開感應范圍或者用布或者其他東西蓋住感應頭隔絕感應即可,吸頂式的若再通電的情況下有把外殼拆開,請斷電把外殼裝好然后在通電即可;B:如有調過延時定位器導致延時關閉時間過長,請把定位器調回原來的位置即可;C:負載過大引起繼電器觸點吸合不放開,請用小負載測試開關是否正常,接小負載正常,應把負載減小到適用的范圍.
3,三線制人體感應開關通電后沒有自動(檢測)通斷3次解決方法:請檢查給感應開關的電源接線是否正確.
回復 贊(0)
人體感應開關常見故障及解決方法
1安裝注意事項:
1,初次使用通電時會有1-2分鐘初始化時間.
2,不要靠近有空調,電風扇等的空間位置安裝,因為熱風/冷風會導致紅外感應開關,感應模塊產生誤報,所以空氣流動比較大的地方不適宜安裝紅外線感應開關,感應模塊(室外要特別注意).
3,不要靠近有大型電磁輻射的設備(例如:有電臺,對講機,天線的地方),電磁輻射會干擾紅外感應開關,感應開關產生頻繁誤報,從而產生浪費.
4,在紅外感應開關,感應模塊安裝時,盡量避免太陽光直射或者安裝在風口,盡量離開燈泡或者熱源,否則容易產生誤動作.
5,盡量安裝在感應區域比較開闊的場所,不能有遮擋,否則影響感應距離和范圍.
6,安裝時注意人走動的方向盡量和紅外感應開關的照射方向垂直,沿著紅外感應開關照射方向走動的感應靈敏度.
7,感應模塊安裝:光控元器件不能靠近有光源的地方,感應探頭安裝與光源面成90度的地方,且感應探頭遠離光源面水平方向2-3cm.
2常見的故障和解決方法:
1,帶光控感應開關通電后(開關有自動(檢測)通斷3次)出現沒有感應
解決方法:1用手或者布蓋住感應頭,開關接通即可
2光度調節105定位器逆時針調一半開關接通即可
2,開關接通后一直長亮不滅
解決方法:1人離開感應范圍或者用布或者其他東西蓋住感應頭隔絕感應即可,吸頂式的若再通電的情況下有把外殼拆開,請斷電把外殼裝好然后在通電即可;
2如有調過延時定位器導致延時關閉時間過長,請把定位器調回原來的位置即可;
3負載過大引起繼電器觸點吸合不放開,請用小負載測試開關是否正常,接小負載正常,應把負載減小到適用的范圍
3,三線制感應開關通電后沒有自動(檢測)通斷3次
解決方法:1請檢查給感應開關的電源接線是否正確.
回復 贊(0)
感應開關應用于多個行業中,感應開關在長時間的使用后無可避免的出現一些故障問題,常使用感應開關的用戶,一定遇到過一下這些問題,那么感應開關常見故障問題有哪些呢?下面小編為大家介紹該如何的解決辦法!
解決方法:
1用手或者布蓋住感應頭,開關接通即可
2105定位器逆時針調一半開關接通即可
2,開關接通后一直長亮不滅
解決方法:1如有把外殼拆開,請把外殼裝好,有布或者其他東西蓋住感應頭燈滅即可
2如有調過延時定位器,請把定位器調回原來的位置
3負載過大引起繼電器吸合不放,請用小負載測試開關是否正常,接小負載正常,應把負載減小到適用的范圍
3,開關通電后沒有自動自動(檢測)通斷3次
解決方法:1請檢查給開關的電源是否接對
一.產品功能及特點: 86型開關面板,帶光線檢測,可直接替換舊開關.基于紅外線技術的自動控制產品,當有人進入開關感應范圍時,專用傳感器探測到人體紅外光譜的變化,開關自動接通負載,人不離開感應范圍,開關將持續接通;人離開后,開關延時自動關閉負載.人到燈亮,人離燈熄,親切方便,安全節能等特點.同時可用于防盜等用途.
產品型號:MLD:RT 2007-C紅外線人體感應智能開關.
規 格:普通墻壁開關一般均為86型(面板尺寸86*86* 25mm).
工作電壓:AC150V-220V(50/60Hz).
自耗功率:開關自身功耗<0.018W/h(年耗電<0.14度),比其它品牌同類產品更加節電280倍以上.
感應: 被動式人體紅外感應.
感應范圍:超廣角設計,140度扇形錐角感應,5-8米的傳感距離.(感應距離可以調節).
感光范圍:5LUX-500LUX(可調)根據不同的環境光線,來調工作狀態
工作溫度:-20℃--+60℃.
延時調節:10秒--360秒可調.更隨意,更節能!
感光調節:白天晚上任你選,想白天亮晚上亮,都可以滿足要求.
輸出型式:可控硅控制:無觸點電子開關,壽命可達10萬次,沖擊電流,延長負載使用 壽命.
自動隨機延時:開關在檢測到人體的每一次活動后自動順延增加一個延時段(例如20秒默認),并且以一次活動的時間為起時時間的起始點.(出廠設置20S負載功率類型:≤200W的功率均可.可控制白熾燈,排氣扇,等阻性負載.
單極 性 設計:可以直接取代普通的86型墻壁開關(單線接駁)十分方便.
延時時間的調節:調節孔及透鏡對自已,左邊的為調節延時時間孔.標的有調節方向
感光度的調節:調節孔及透鏡對自已,右邊的為調感光孔.標的有調節方向.
防 雷 功 能:特設防雷器件,可有效防止雷電等瞬間高壓對開關造成的損害.
回復 贊(0)
銘匠飾家:人體感應開關常見故障及解決方法 1安裝注意事項:1,初次使用通電時會有1-2分鐘初始化時間.2,不要靠近有空調,電風扇等的空間位置安裝,因為熱風/冷風會導致紅外感應開關,感應模塊產生誤報,所以空氣流動比較大的地方不適宜安裝紅外線感應開關,感應模塊(室外要特別注意).3,不要靠近有大型電磁輻射的設備(例如:有電臺,對講機,天線的地方),電磁輻射會干擾紅外感應開關,感應開關產生頻繁誤報,從而產生浪費.4,在紅外感應開關,感應模塊安裝時,盡量避免太陽光直射或者安裝在風口,盡量離開燈泡或者熱源,否則容易產生誤動作.5,盡量安裝在感應區域比較開闊的場所,不能有遮擋,否則影響感應距離和范圍.6,安裝時注意人走動的方向盡量和紅外感應開關的照射方向垂直,沿著紅外感應開關照射方向走動的感應靈敏度.7,感應模塊安裝:光控元器件不能靠近有光源的地方,感應探頭安裝與光源面成90度的地方,且感應探頭遠離光源面水平方向2-3cm.2常見的故障和解決方法:1,帶光控感應開關通電后(開關有自動(檢測)通斷3次)出現沒有感應解決方法:1用手或者布蓋住感應頭,開關接通即可2光度調節105定位器逆時針調一半開關接通即可2,開關接通后一直長亮不滅解決方法:1人離開感應范圍或者用布或者其他東西蓋住感應頭隔絕感應即可,吸頂式的若再通電的情況下有把外殼拆開,請斷電把外殼裝好然后在通電即可;2如有調過延時定位器導致延時關閉時間過長,請把定位器調回原來的位置即可;3負載過大引起繼電器觸點吸合不放開,請用小負載測試開關是否正常,接小負載正常,應把負載減小到適用的范圍3,三線制感應開關通電后沒有自動(檢測)通斷3次解決方法:1請檢查給感應開關的電源接線是否正確
回復 贊(0)
①用手或者布蓋住感應頭,開關接通即可
②105定位器逆時針調一半開關接通即可
2、開關接通后一直長亮不滅
解決方法:①如有把外殼拆開,請把外殼裝好,有布或者其他東西蓋住感應頭燈滅即可
②如有調過延時定位器,請把定位器調回原來的位置
③負載過大引起繼電器吸合不放,請用小負載測試開關是否正常,接小負載正常,應把負載減小到適用的范圍
3、開關通電后沒有自動自動(檢測)通斷3次
解決方法:①請檢查給開關的電源是否接對
一.產品功能及特點: 86型開關面板,帶光線檢測,可直接替換舊開關?;诩t外線技術的自動控制產品,當有人進入開關感應范圍時,專用傳感器探測到人體紅外光譜的變化,開關自動接通負載,人不離開感應范圍,開關將持續接通;人離開后,開關延時自動關閉負載。人到燈亮,人離燈熄,親切方便,安全節能等特點。同時可用于防盜等用途。
產品型號:MLD:RT 2007-C紅外線人體感應智能開關。
規 格:普通墻壁開關一般均為86型(面板尺寸86*86* 25mm)。
工作電壓:AC150V-220V(50/60Hz)。
自耗功率:開關自身功耗<0.018W/h(年耗電<0.14度),比其它品牌同類產品更加節電280倍以上。
感應*: 被動式人體紅外感應*。
感應范圍:超廣角設計,140度扇形錐角感應,5-8米的傳感距離。(感應距離可以調節)。
感光范圍:5LUX-500LUX(可調)根據不同的環境光線,來調工作狀態
工作溫度:-20℃——+60℃。
延時調節:10秒--360秒可調.更隨意,更節能!
感光調節:白天晚上任你選,想白天亮晚上亮,都可以滿足要求。
輸出型式:可控硅控制:無觸點電子開關,壽命可達10萬次,沖擊電流,延長負載使用 壽命。
自動隨機延時:開關在檢測到人體的每一次活動后自動順延增加一個延時段(例如20秒默認),并且以一次活動的時間為起時時間的起始點。(出廠設置20S負載功率類型:≤200W的功率均可.可控制白熾燈,排氣扇,等阻性負載。
單極 性 設計:可以直接取代普通的86型墻壁開關(單線接駁)十分方便。
延時時間的調節:調節孔及透鏡對自已,左邊的為調節延時時間孔。標的有調節方向
感光度的調節:調節孔及透鏡對自已,右邊的為調感光孔。標的有調節方向。
防 雷 功 能:特設防雷器件,可有效防止雷電等瞬間高壓對開關造成的損害。
回復 贊(0)
單個感應開關控制單個或者多個燈的形式,那個很好搞,有問題了就更換感應開關就可以了。但有些是多個感應開關,并聯后去控制同一個燈,那種會稍麻煩一些,特別是時好時壞的那類查找起來有點小難度。能二個以上感應開關并聯使用的,都是三線制帶有繼電器的感應開關,動作時都會有嗒的一聲響。當出現感應燈5分鐘以上不熄燈的情況,馬上到對應的幾個感應開關前測試。擋住光并用手在感應開關前移動,出現“嗒”的一聲響,說明這感應開關是好的,如果沒聲音或者聲音很小那說明這個開關有問題了。經過二次以上的實際測試,就基本可以確定問題開關的準確位置。
回復 贊(0)
1、帶光控感應開關通電后(開關有自動(檢測)通斷3次)出現沒有感應
解決方法:
A:用手或者布蓋住感應頭,感應開關接通即可
B:光度調節105定位器逆時針調一半開關接通即可
2、開關接通后一直長亮不滅
解決方法:
A:人離開感應范圍或者用布或者其他東西蓋住感應頭隔絕感應即可,吸頂式的若再通電的情況下有把外殼拆開,請斷電把外殼裝好然后在通電即可;
B:如有調過延時定位器導致延時關閉時間過長,請把定位器調回原來的位置即可;
C:負載過大引起繼電器觸點吸合不放開,請用小負載測試開關是否正常,接小負載正常,應把負載減小到適用的范圍
3、三線制人體感應開關通電后沒有自動(檢測)通斷3次
解決方法:請檢查給感應開關的電源接線是否正確。
回復 贊(0)
人體感應開關常見故障及解決方法
①安裝注意事項:
1、初次使用通電時會有1-2分鐘初始化時間。
2、不要靠近有空調、電風扇等的空間位置安裝,因為熱風/冷風會導致紅外感應開關、感應模塊產生誤報,所以空氣流動比較大的地方不適宜安裝紅外線感應開關、感應模塊(室外要特別注意)。
3、不要靠近有大型電磁輻射的設備(例如:有電臺、對講機、天線的地方),電磁輻射會干擾紅外感應開關、感應開關產生頻繁誤報,從而產生浪費。
4、在紅外感應開關、感應模塊安裝時,盡量避免太陽光直射或者安裝在風口,盡量離開燈泡或者熱源,否則容易產生誤動作。
5、盡量安裝在感應區域比較開闊的場所,不能有遮擋,否則影響感應距離和范圍。
6、安裝時注意人走動的方向盡量和紅外感應開關的照射方向垂直,沿著紅外感應開關照射方向走動的感應靈敏度。
7、感應模塊安裝:光控元器件不能靠近有光源的地方,感應探頭安裝與光源面成90度的地方,且感應探頭遠離光源面水平方向2-3cm。
②常見的故障和解決方法:
1、帶光控感應開關通電后(開關有自動(檢測)通斷3次)出現沒有感應
解決方法:①用手或者布蓋住感應頭,開關接通即可
②光度調節105定位器逆時針調一半開關接通即可
2、開關接通后一直長亮不滅
解決方法:①人離開感應范圍或者用布或者其他東西蓋住感應頭隔絕感應即可,吸頂式的若再通電的情況下有把外殼拆開,請斷電把外殼裝好然后在通電即可;
②如有調過延時定位器導致延時關閉時間過長,請把定位器調回原來的位置即可;
③負載過大引起繼電器觸點吸合不放開,請用小負載測試開關是否正常,接小負載正常,應把負載減小到適用的范圍
3、三線制感應開關通電后沒有自動(檢測)通斷3次
解決方法:①請檢查給感應開關的電源接線是否正確。
回復 贊(0)