管樁驗收規范是什么?
標準《建筑樁基技術規范》(JGJ ??94-2008)7.3.3條規定:采用焊接接樁除應符合現行行業標準《建筑鋼結構焊接技術規程》JGJ ??81的有關規定外,尚應符合下列規定:
1、下節樁段的樁頭宜高出地面0.5m; ??
2、下節樁的樁頭處宜設導向箍。接樁時上下節樁段應保持順直,錯位偏差不宜大于2mm。接樁就位糾偏時,不得采用大錘橫向敲打; ??
3、樁對接前,上下端板表面應采用鐵刷子清刷干凈,坡口處應刷至露出金屬光澤; ??
4、焊接宜在樁四周對稱地進行,待上下樁節固定后拆除導向箍再分層施焊;焊接層數不得少于2層,層焊完后必須把焊渣清理干凈,方可進行第二層(的)施焊,焊縫應連續、飽滿; ??
5、焊好后的樁接頭應自然冷卻后方可繼續錘擊,自然冷卻時間不宜少于8min;嚴禁采用水冷卻或焊好即施打;
6、雨天焊接時,應采取可靠的防雨措施; ??
7、焊接接頭的質量檢查,對于同一工程探傷抽樣檢驗不得少于3個接頭。
回復 贊(0)
管樁驗收規范
對于一般工程,除檢查焊工是否持有有效上崗證,接樁材料有質保書外,一般采用簡單的目測方法檢查,焊縫應飽滿、無夾渣、氣孔、裂紋、電弧擦傷等現象,上下接頭應對齊,無孔隙。 ?? 對于重要工程接頭焊接的檢查,國家標準《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002新規范)第5.2.3條規定:壓樁過程中應檢查壓力、樁垂直度、接樁間歇時間、樁的連接質量及壓入深度、重要工程應對電焊接樁的接頭做10%的探傷檢查。對承受反力的結構應加強觀測。 ??施工中檢查壓力目的在于檢查壓樁是否正常。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號