依據<建筑設計防火規范>
第條之規定將每層通向樓梯的門均設置成能自行關閉的乙級防火門.
安全疏散..1安全出口設置數量.每層安全出口(底層直接對外的門和二層以上的疏散樓梯)不應少于兩個,且兩個安全出口*近邊緣之間的水平距離不應小于5m,當滿足下列情況可設置一個樓梯:不超過3層,每層建筑面積不超過500m2,第二層和第三層的人數之和不超過100人的一,二級耐火等級旅館;不超過3層,每層建筑面積不超過200m2,第二層和第三層的人數之和不超過50人的三級耐火等級旅館;不超過2層,每層建筑面積不超過200m2,第二層和第三層的人數之和不超過30人的四級耐火等級旅館.
.2疏散樓梯設置形式.兩層以上(含兩層)旅館的室內疏散樓梯應采用封閉樓梯間,疏散門應采用乙級防火門.
.3疏散距離.直接通向疏散走道的房間疏散門至*近安全出口的距離雙向不應超過40m,袋形不應超過22m;敞開外廊式旅館雙向疏散距離不應超過45m,袋形不應超過27m;設置自動噴水滅火系統時,雙向不應超過50m,袋形不應超過 />
.4疏散寬度.疏散走道和疏散樓梯的凈寬度不應小于1.1m,安全出口,房間疏散門的凈寬度不應小于0.9m.一般旅館疏散寬度能滿足百人疏散寬度指標,因此疏散樓梯僅需滿足寬度要求即可,無需根據人數核算疏散樓梯的寬度.
回復 贊(0)
<建筑設計防火規范>對防火門的高度沒有規定,對寬度有明確的計算*和指標,一般不小于1100mm.<防火門>中要求防火門的尺寸符合<建筑門窗洞口尺寸系列>要求.<建筑門窗洞口尺寸系列>的表1中,對于900mm以上的門的高度*小為2000mm.綜述,賓館的防火門的*小尺寸寬為1.1m高為2.0m.
回復 贊(0)
1、只要是走人的樓梯,接近都可以有作消防,,并無消防樓梯的說法。
2、樓梯在發生火災時,起到疏散人員的作用。依照建筑的不同,樓梯又分為防煙樓梯,封閉樓梯,敞開樓梯。其中防煙樓梯的安全性,樓梯里面有正壓送風的風機,火災一發生,就往里面吹風,保持微正壓,防止樓梯進煙,樓梯每層還安裝有防火門,是常閉的,樓梯與樓內走道間還有防煙的前室;封閉樓梯,是樓梯間前面裝有門,可以起到一定的防煙作用。
3、一定要記住,平時要關閉樓梯間的防火門,不然煙進來了,樓梯就不安全啦,此點切記切記
回復 贊(0)
消防樓梯、普通樓梯、疏散樓梯,在現在建筑中都是合并的,你平常見得普通樓梯就是消防樓梯,假如一個樓梯不當消防樓梯來設計,審圖可能不會通過,由于火災發生后人員疏散是就近疏散,那通過這個樓梯的人群很可能不會順利疏散要按照規范要求設計,規范對樓梯間類型、樓梯間門的寬度和形式、梯段平臺寬度、踏步寬度高度、欄桿高度間距、梯井寬度都有明確的要求,保證火災發生人流可以通過樓梯順利疏散
回復 贊(0)
防煙樓梯間門的尺寸主要也還是依照實際來設計,這樣設計出來才會比較合理。
1、在樓梯間入口處應設置防煙前室、開敞式陽臺或凹廊等。防煙前室可與消防電梯間前室合用;
2、前室的使用面積:公共建筑不應小于6.0m2,居住建筑不應小于4.5m2;合用前室的使用面積:公共建筑、高層廠房以及高層倉庫不應小于10.0m2,居住建筑不應小于6.0m2;
3、疏散走道通向前室以及前室通向樓梯間的門應采用乙級防火門;
4、除樓梯間門和前室門外,防煙樓梯間及其前室的內墻上不應開設其它門窗洞口(住宅的樓梯間前室除外);
5、樓梯間的首層可將走道和門廳等包括在樓梯間前室內,形成擴大的防煙前室,但應采用乙級防火門等措施與其它走道和房間隔開。以上幾條均為強規!詳見《建筑設計防火規范》第7.4.3條相關規定。
回復 贊(0)
消防樓梯價格大約是2000或2200元消防樓梯尺寸要求有這些;1房間位于2個安全出口之間,且建筑面積小于等于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m;2除托兒所、幼兒園、老年人建筑外,房間位于走道盡端,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m、其疏散門的凈寬度不小于1.4m;3歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2的房間。
5、防火間距不應小于6米。像上面這些價格整合自網絡,請自行核實
回復 贊(0)