1、一般選用原則:
(1)根據用途選擇斷路器的型式及極數;
根據工作電流選擇斷路器的額定電流;
根據需要選擇脫扣器的類型,附件的種類和規格。
具體要求是:
①斷路器的額定工作電壓≥線路額定電壓;
②斷路器的額定短路通斷能力≥線路計算負載電流;
③斷路器的額定短路通斷能力≥線路中可能出現的短路電流(一般按有效值計算);
④線路末端單相對地短路電流≥1.25倍斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流;
⑤斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓;
⑥斷路器的分勵脫扣器額定電壓等于控制電源電壓;
⑦電動傳動機構的額定工作電壓等于控制電源電壓;
⑧斷路器用于照明電路時,電磁脫扣器的瞬時整定電流一般取負載電流的6倍。
(2)采取斷路器作為單臺電動機的短路保護時,瞬時脫扣器的整定電流為電動機啟動電流的1.35倍(DW系列斷路器)或1.7倍(DZ系列斷路器)。
(3)采用斷路器作為多臺電動機的短路保護時,瞬時脫扣器的整定電流為1.3倍一臺電動機的啟動電流再加上其余電動機的工作電流(1.3Imax+(n-1)In)。
(4)采用斷路器作為配電變壓器低壓側總開關時,其分斷能力應大于變壓器
低壓側的短路電流值,脫扣器的額定電流不應小于變壓器的額定電流,短路保護的整定電流一般為變壓器額定電流的6-10倍;過載保護的整定電流等于變壓器的額定電流。
(5)初步選定斷路器的類型和等級后,還要與上、下級開關的保護特性進行配合,以免越級跳閘,擴大事故范圍。
2、電動機保護用斷路器的選用
電動機保護用斷路器可分為兩類:一類是指斷路器只作保護而不負擔正常操作;另一類是指斷路器需兼作保護和不頻繁操作之用。后一類情況需考慮操作條件和電壽命。
電動機保護用斷路器的選用原則為:長延時電流整定值等于電動機額定電流。瞬時整定電流:對保護籠型電動機的斷路器,瞬時整定電流等于(8-15)倍電動機額定電流,取決于被保護電動機的型號、容量和啟動條件;對于保護繞線轉子電動機的斷路器,瞬時整定電流等于(3-6)倍電動機額定電流,取決于被保護繞線轉子電動機的型號、容量和啟動條件。6倍長延時電流整定值的可返回時間大于等于電動機實際啟動時間。按啟動時負載的輕重,可選用可返回時間為
1、
3、
5、
8、15S中的某一檔。
3、導線保護斷路器的選用
照明、生活用導線保護斷路器,是指在生活建筑中用來保護配電系統的斷路器,選用時應考慮:
(1)長延時整定值小于等于線路計算負載電流。
(2)瞬時動作整定值等于(6-20)倍線路計算負載電流。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號