一,改善配電室環境.
1,配電室內嚴禁堆放雜物,做到室內設備無積灰,油泥,地面無積塵,無積水,環境清潔整齊.
2,配電室內照明足夠良好,通風設備良好.
3,配電室室內環境溫度不應超過40攝式度,相對濕度應小于80%.
4,配電室內排水通暢,屋面,地下無滲水漏水現象.防蟲,防鼠設施完善.
5,配電室做防水隔層處理.
二,安裝除濕設備.
1,除濕機.由風扇將潮濕空氣抽入機內,通過熱交換器,此時空氣中的水份冷凝成水珠, 變成干燥的空氣排出機外, 如此循環使室內濕度降低.
2,空調抽濕設備.抽濕就是利用空調的低溫冷凝作用,用空調改裝一下,冷凝器和蒸發器可以分開放在同一間屋子里,蒸發器做好集水防止二次蒸發,集水容器弄個小水位開關,控制個小水泵,積到一定程度就抽出排放,如果下水方便的話,直接連接到下水管道就可以了.如果需要控制室溫的話冷凝器可以裝到戶外.
3,在配電柜內安裝溫濕度控制裝置和電加熱器.裝入溫濕度控制裝置后,溫濕度控制器會根據配電柜內部的濕度,進行檢測,當檢測濕度過大時,會啟動加熱回路,讓加熱板工作,以防止凝露.
回復 贊(0)
您好,凝露就是結露水,高溫濕氣遇冷后在物體表面凝結成水。*常見的有秋冬季節窗玻璃上的水珠就是。電力系統的絕緣器件在潮濕和溫度大幅度變化時表面會結露水,這會大大降低器件的絕緣,導致表面放電(爬電),損壞絕緣器件造成電力系統短路故障。
預防措施(1) 開關柜下邊的電纜溝、電纜隧道出人口嚴密封閉,防止進水。
(2) 結合落實防火、防小動物措施,密閉開關柜出線室底板。
(3) 開關柜下面的電纜溝、電纜隧道加裝排潮設施。
(4) 在變電站基建前期,嚴把設備選型關。選用的開關柜內支柱絕緣子的爬電比距,必須符合有關規程規定。
回復 贊(0)
凝露就是結露水,高溫濕氣遇冷后在物體表面凝結成水.*常見的有秋冬季節窗玻璃上的水珠就是.電力系統的絕緣器件在潮濕和溫度大幅度變化時表面會結露水,這會大大降低器件的絕緣,導致表面放電(爬電),損壞絕緣器件造成電力系統短路故障.
預防措施(1) 開關柜下邊的電纜溝,電纜隧道出人口嚴密封閉,防止進水.
(2) 結合落實防火,防小動物措施,密閉開關柜出線室底板.
(3) 開關柜下面的電纜溝,電纜隧道加裝排潮設施.
(4) 在變電站基建前期,嚴把設備選型關.選用的開關柜內支柱絕緣子的爬電比距,必須符合有關規程規定.
回復 贊(0)
配電柜太過潮濕的話,會導致柜體內出現凝露,受潮氣影響發生霉變腐蝕,嚴重的話會發生受潮閃爆現象.
現有除潮防凝露除濕方法有三點,一個是用加熱器,不過加熱器對設備內部進行加熱,這種方法并不能從根本上消除凝露,原因在于這種方法只是增加空氣中水蒸氣的不飽和程度,并沒有將柜內的水汽排出;其次是風扇循環,用風機,通過空氣的對流與外界干燥的空氣進行交換達到降低電氣柜內濕度,環境濕度較大時不起作用,容易造成塵土,污穢進入不能實現防潮,是用膠泥封堵,不過這種方法只可以減少水汽進入,并無法杜絕潮濕空氣的進入.
正確有效的除潮除凝露,建議安裝SEPRI-CS-NL(B)型防凝露裝置 http://.sxsepri.com/fnlzz/
防凝露裝置是根據電氣柜內久聚潮濕空氣的除濕治理而研制,并按體積小,便攜安裝的設計原則,模塊化結構設計.除濕采用半導體制冷技術,通過在局部制造凝露條件降低柜內的相對濕度,直接排出凝結的水份.本裝置電源還采用AC-DC寬范圍開關電源模塊供電,可確保裝置在較低環境溫度下正常工作.
安裝原則是安全絕緣距離內,柜壁中下,加熱器對面,電源及電源敷設方便.
凝結水的排出問題,方案有兩種:
種:敷設排水管道,可將所有的除濕裝置的凝結水匯集并排出室外[PPR水管];
第二種:超聲波霧化裝置,可將匯集的凝結水霧化成水蒸氣,經風道排入空氣.
2,安裝SEPRI-CS-DZ型頂置式除濕裝置
頂置除濕裝置在以上技術的基礎上,考慮到開關柜設備內部空間緊湊,環境濕度高,安全距離等因素而研制的產品.采用大功率,高強度航空鋁材為殼體設計.本裝置為頂部安裝,排水問題我公司采用超聲波霧化技術,將凝結水強制霧化隔離排出