三相 穩壓器 的安裝使用與維護
三相 穩壓器 是由三組單相 穩壓器 組合而成,分相獨立調壓,輸出精度較高,是三相用電設備的理想穩壓電源。
1、將本儀器輸入接到配電板上,并在用戶配電板上安上符合本儀器功率保率的保險絲,以確保用電安全。
2、將用電設備的電源接到本儀器的輸出端子上,注意用電器的額定輸入電壓值應與 穩壓器 的輸出一致,切勿接錯。
3、先開啟 穩壓器 的電源開關,工作指示燈亮。觀察電壓表指示值是否正常。輸出電壓正常時,再開啟用電設備電源開關,本 穩壓器 即能自動調整電壓,正常供電。
4、當用電設備長期不用時,請關閉用電設備的電源開關,以減少耗電和延長 穩壓器 的使用壽命。
5、 穩壓器 不得過載使用。市電電壓較低時,輸出容量減少,應相應減少 穩壓器 負載。
6、當選用電器有冰箱、空調、水泵等有電機運轉的設備時,應選擇3倍以上容量的 穩壓器 ,以免設備啟動電流超過穩壓器保險絲電流或過流保護斷路器電流使穩壓器保險絲熔斷或斷路器跳閘或壓降太大而無法工作。
7、與穩壓器連接的導線應有足夠載面,防止發熱和減少壓降。容量2KVA以上的穩壓器采用端子連接,應選用單根銅質導線,并盡量擰緊端子螺絲,防止連接處發熱。
8、三相穩壓器左邊三個端子A、B、C接輸入三相相線,右邊三個a、b、c接負載,中間端子接輸入輸出共用零線。
9、三相穩壓器面板上的電壓檢測開關不按入時分別指示AB和AC相線電壓。
10、無論是單相或三相 穩壓器 ,在接好所有輸入輸出線后,應先關掉負載的電源開關,再開啟穩壓器,檢查輸出電壓正常后,再開啟負載的電源開關。
回復 贊(0)
首先步:為了保證用電的安全性,在用戶將穩壓器輸入接到配電板上的同時也要安上相應的保險絲:第二步:一定要注意電器的額定輸入電壓和穩壓器的輸出電壓相一致,切記在接電源使不能接錯。第三步:在開啟用電設備的電源之前,一定要先打開穩壓器的電源開關,并且還要確定穩壓器是在正常。這樣穩壓器才能延長使用壽命,才能很好的正常供電。第四步:為了塑造節約型的社會,在一些設備長期不使用時我們需要關閉其電源開關,減少耗電量。第五步:在有必要的時候減少穩壓器的負載情況,過載情況會導致穩壓器工作不正常。第六步:當使用有電機設備運轉的時候,應該使用高容量的穩壓器,防止設備在使用時出現跳閘,保險絲燒斷的情況出現。第七步:在與穩壓器連接的地方會產生很高的熱量,為了防止這一現象的出現,使用的是導熱性教好的銅質導線,接口處的螺絲很緊。
回復 贊(0)
1.接入市電(按照國家規定的左零右火接線標準)
①接入設備的輸入導線線徑必須保證≥10mm2銅芯線
②接入設NEGDWYQ備的輸入,輸出線卡鏍絲必須擰緊
③輸入、輸出線不得接反
④設備前端不能以漏電保護器代替空氣開關
2.接入負載
負載功率不能超出穩壓電源的功率:15KVA.一般負載率為15KVA×0.8=12KVA)
①輸出線路的所有線接口必須接緊,否則會因為電流較大造成線路發熱,來影響有效功率。
3.開啟穩壓電源(嚴禁先開啟負載,后開啟穩壓電源)
①請保證電腦顯示器是關閉的情況下開啟穩壓電源。
②開啟之前先測量輸入電壓值應為(145-260V之間)。
③察看機器自帶的輸出電壓表應為220V。
④設備正常顯示輸出電壓表應為220V;否則*廠家查明原因。
回復 贊(0)