加濕罐里沒有水,有幾種問題會造成加濕罐里不進水;一是,主水路沒有有水或水路上的閥門關閉了;二是加濕器上水電磁閥損壞,需要更換;三是加濕罐電極燒了加濕器不能正常工作;*技術* 13671990717 歡迎*,24小時開機。
種,找到上水手動閥門,檢測是否關閉,檢測上水水路是否有水。這個應該簡單。
第二種,在證實種情況水路有水的情況下,開啟空調,啟動加濕仔細聽電磁閥有沒有打開,會有啪啪的吸合聲音,反復操作沒有聽到電磁閥動作的聲音,則電磁閥壞了。
中央式空調系統中有的采用蒸汽加濕器或電加濕器,帶噴水室的組裝式空調機可“通過噴水(細噴)加濕。
噴水室常見故障是噴嘴堵塞,蒸汽式加濕器(干蒸汽加濕器)常見的故障是管道配置不合理,使進入加濕器中的蒸汽帶有沿程冷凝水或冷凝承排水不暢。
處理方法:根據不同情況加以處理。
噴水室的噴嘴堵塞應進行清洗或更換。
蒸汽式加濕器在外部配管時應注意:蒸汽管應從蒸汽干管上部引出,加濕器的底部冷凝水應排除通暢(用浮球式疏水閥)。加濕裝置、管道外部應進行保溫,為消除噪音,在蒸汽加濕段前后應設消音器。接至加濕器的供汽支管應短些,其上安裝截止閥、過濾器、減壓闊、壓力表,安裝一個電磁閥與風機聯鎖。