美式箱變和歐式箱變由于結構不同可靠性不同,應用的場合也不同.現將兩種箱變的基本情況分別介紹如下: 一,美式箱變和歐式箱變的區別: 1,美式箱變: 1),箱變的接線形式 一路或兩路10KV進線;單臺變壓器,容量一般選用500KVA~800KVA;低壓出線電纜4~6路. 2),箱變的主要部件 變壓器,10KV環網開關,10KV電纜插頭,低壓樁頭箱體等主要部件組成.它具體積小,有造價低便于安裝等優點. 美式箱變的優缺點 3),優點:體積小占地面積小,便于安放,便于偽裝,容易與小區的環境相協調.可以縮短低壓電纜的長度,降低線路損耗,還可以降低供電配套的造價. 4),缺點:供電可靠性低;無電動機構,無法增設配電自動化裝置;無電容器裝置,對降低線損不利;噪音較Ⅲ型站和Ⅴ型站要高,因為Ⅲ型站和Ⅴ型站是將變壓器安放在室內,起到隔音的作用;另外,將Ⅲ型站和Ⅴ型站的集中一電磁輻射分解成多點輻射;由于不同容量箱變的土建基礎不同,使箱變的增容不便;當箱變過載后或用戶增容時,土建要重建,會有一個較長的停電時間,增加工程的難度. 2,歐式箱變: 1),箱變的接線形式 a, 單臺配變形式-兩路10KV進線;單臺變壓器容量一般在500KVA~800KVA;低壓出線電纜一般為4~6路. b, 兩臺配變形式-兩路10KV進線;兩臺變壓器,每臺變壓器的容量在500KVA~800KKVA;低壓出線電纜一般為8~12路. 2),箱變的主要部件 變壓器,10KV環網開關柜,低壓電容器,低壓開關等主要部件組成,相當于將Ⅲ型站的設備緊湊安裝在金屬的箱體內,使Ⅲ型站小型化.歐式箱變的體積比美式箱變要高要大,造價也比美式箱變要大. 3),優點:噪音與Ⅲ型站和Ⅰ型站相當;輻射較美式箱變要低,因為歐式箱變的變壓器是放在金屬的箱體內起到屏蔽的作用;可以設置配電自動化,不但具有Ⅲ型站和Ⅰ型站的優點,而且還有美式箱變的主要優點. 4),缺點:體積較大,不利于安裝,對小區的環境布置有一定的影響; 二,由于箱變的結構的不同使用的地方也不同,供電的網絡也不同 因為美式箱變和歐式箱變的結構不同可靠性不同,因此適用的場合也不同.當美式箱變的容量選用的較小而小區的建筑面積較大時,應用的箱變會增加很多,從而使在架空線上支接的負荷點增多;當減少架空線的支接負荷點時必定要增加箱變的串接數量,從而使網絡結構薄弱.要克服小容量箱變而帶來的網絡結構薄弱的問題,使用環網站解決. 1,美式箱變的適用地方 鑒于美式箱變的結構特點和優缺點,美式箱變適用于對供電要求相對較低的多層住宅和其他不重要的建筑物的用電.根據我們的實際使用情況看,美式箱變配上小型的環網開關站后,完全適用多層住宅的供電需求.因為就是箱變發生故障,對居民的影響不大,但不適應于小高層和高層. 2,歐式箱變的適用地方 歐式箱變適用于多層住宅,小高層,高層和其他的較重要的建筑物. 三,箱變的發展方向 不管美式箱變還是歐式箱變都存在著各種缺點,但是隨著科學技術的進步,配電自動化,電容補償等其四新技術的不斷應用于箱變之中,箱變一定會是供電模式中的方案.
回復 贊(0)
你好,我國目前所使用的箱式變壓器,主要是歐式箱變和美式箱變,前者變壓器作為一個單獨的部件,即高壓受電部分、配電變壓器、低壓配電部分三位一體。后者結構分為前后兩部分,前部分為接線柜,后部分為變壓器油箱,繞組、鐵心、高壓負荷開關。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號