漏電斷路器跳閘這個在家里也是比較出現一個問題,所以我們首先要先查出原因來在進行處理比較好的。
在漏電斷路器跳閘的情況下,先拆開漏電斷路器下面的兩根出線,然后試送一下,如果能送上去,那就說明是你家里的線路漏電了,檢查出是那一路漏電了,然后把故障點修復就可以了,如果送不上去,那就是漏電斷路器壞了,要換個新的就可以了。
回復 贊(0)
漏電斷路器跳閘你先不用著急,這邊先建議將所有的接入的電器都斷開連接。
看漏電保護器是否還會跳閘,是的話,可能線路漏電或漏電保護器壞了
如果沒有跳閘,可以將線路上的電器逐個投入使用,如果哪個電器投入的時候,漏電斷路器跳閘,說明該電器存在漏電隱患,做維修排查
回復 贊(0)
這邊來說一下有哪幾種原因比較容易導致漏電斷路器跳閘,你可以按照這些方法進行排查。
(1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,造成線路欠壓,空氣開關動作。
(2)漏電開關本身質量有問題。
(3)與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。
(4)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。
低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,應斷開這一路,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,經修復后再送電。
(5)電源進線電壓過高。這是非常危險的,一般發生在“三相四線“制供電的住宅摟。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。
回復 贊(0)