瓷磚鋪貼驗收標準,不管采用何種鋪貼工藝,空鼓率和平整度是瓷磚驗收的兩個重要指標。按照要求,瓷磚的邊角空鼓不能超過5%。地磚的平整度誤差不超過 2毫米,接縫高低不大于0.5毫米,接縫平直不大于2毫米。墻磚立面垂直不大于2毫米,平整度不大于2毫米,陰陽角方正不大于2毫米,接縫高低不大于0.5毫米,接縫平直小于等于2毫米。
回復 贊(0)
(1)要注間地磚是否需要拼花或是按統一方向鋪貼。
(2) 地磚平整度用2米水平尺檢查,誤差不得超過0.5 mm,相鄰磚高差不得超過0.5 mm,縫隙平直度3 mm,地磚鋪設時,其它工種不得污染,不得人為踩踏。地磚完工后24小時清縫,隨做清潔,并做養護。
(3)地磚空鼓現象控制在3%以內,主要通道上的空鼓必須返工,3%單指單塊邊角空鼓,整塊不得空鼓。
(4)地磚鋪完再檢查平整度有無誤差、空鼓、色差等后,用厚紙板或夾板、舊地毯等全部遮蓋保護,板縫間必須用寬紙膠帶粘貼嚴密,防止雜物進入。
(5)正常情況下,地磚的水平度允許有2毫米的誤差,地磚的縫隙須一致,磚與磚對角處應平整(允許有0.3毫米誤差),廚、衛墻面磚除磚與磚對角處應平整外,還需水平度(允許1毫米誤差)和垂直度(允許2毫米誤差)要達到,衛生間、陽臺地面磚需考慮地漏,則要先放好坡度,如沒有特殊原因不得有積水。
(6)墻磚和地面磚鋪完后需用“填縫劑”或“白水泥”進行濕漿填縫。
(7)磚面縫隙是否規整一致,接縫均勻整齊,磚縫不超過1mm,瓷片誤差不超過0.8cm。
(8)洗手間、陽臺及有地漏的廚房地磚是否有足夠的自排水傾斜度。
(9)磚面是否有破碎崩角現象。
(10)、瓷磚方向是否正確、沒有反轉現象。
(11)、花磚和腰線位置是否正確、沒有偏位或高度錯誤現象
回復 贊(0)
室內鋪貼地磚的標準,在國家標準《GB50209-2010建筑地面工程施工質量驗收規范》中有相關的說明。具體來說,主要有以下一些方面:
1、瓷磚的空鼓率:瓷磚面層與下一層的結合(粘接)應牢固,無空鼓(單塊磚允許有局部邊角空鼓,但每自然間或標準間的空鼓磚不應超過鋪貼總數的5%),檢查方法為采用25g響鼓槌敲擊磚面檢查;
2、表面平整度:用兩米靠尺和楔形塞尺檢查,其偏差數值不大于2mm;
3、縫格平直度:拉五米線和鋼尺測量,其偏差數值不大于3mm;
4、接縫高低差:采用鋼尺和楔形塞尺檢查,相鄰的瓷磚的瓷磚接縫高低偏差不大于0.5mm;
5、踢腳線上口平直度:拉五米線和鋼尺測量,其偏差數值不大于3mm;
6、板塊間隙寬度:采用塞尺檢查,瓷磚之間的預留縫隙的寬度偏差不大于2mm;
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號