您好,浙江唐正裝飾很高興為您解答.
一,格力空調顯示E6:通訊故障.
二,通信故障排查方法:
1,檢查顯示板連接線線組是否存在斷或者破損的情況,同時檢查顯示板連接線組插頭接頭是否良好,如存在問題,則進行對應更換或者調整;
2,檢查電控主板或者顯示板板底電路元件焊接是否存在明顯的焊接質量問題,如存在則進行對應更換;
3,利用一可正常工作的柜機室內顯示板,替換原出現故障的柜機室內顯示板,若空調仍出現故障,則判定為空調內機主板存在故障;若空調故障消失,則說明為空調內機顯示板故障;
4,利用一可正常工作的柜機室內主板,替換原出現故障的柜機室內主板;若空調故障消失,則說判定為空調內機主板存在故障;若空調仍出現主板與顯示板通信故障,則可判定為空調顯示板存在故障.
回復 贊(0)
我有一個朋友是專業維修空調的,我問了它關于格力空調e6是什么故障,他告訴我顯示E6的話為通訊故障,很有可能是室內外機連接不暢導致,大部分原因是連接線沒接好或者主板有問題。你可以先檢查一下有沒有線子松掉的情況,如果有的話只要接上去就行了。
回復 贊(0)
格力空調顯示E6 屬于通訊故障 。一般情況出現這個問題,可能原因是:
1,如果在安裝的時候 室內機與室外機的連接管線不夠長 加長管線 時間一長 在加長鏈接線的接頭處 都會出現問題 造成室內與室外連接線短路 ;
2, 你檢測一下你家的電源 一般的空調掛機都是16A的三相插座 *上面的是底線插孔 左邊的零線插孔 右邊的是火線插孔 你用電筆檢測一下是否是左零右火的接法,如果是柜機2P以上的都是用漏電保護開關 一般都是32A 60A63A 這都要根據空調的大小來選擇漏電保護器的大小漏電保護器也是采用左零右火的接法我簡單的說一下原因:因為現在為了防止雷擊等元素 都會接地線 如果火零線接反了 就會不定期出現通訊故障 ;
3,如果上面兩種情況都無法解決 那就找個專業的空調維修師傅來進行維修了。
回復 贊(0)
你說的空調維修保養,我覺得可以分為三個部分的。一是開機前的維護、二是開機過程中的維護、三是關閉后的維護。
1、開機前的維護
通常家用空調機使用到十月份就關機停用,到第二年的五月至六月才開機的,停用半年多。在空調開機前一定要做一次全面的檢查,查一查空調設備有否運行正常,根據清查結果,還要做好空調的維護清洗工作,這次維護清洗要比較到位,含室外機和室內機的外殼、體、過濾網,然后開始試運行,觀測制冷速度和效果。
2、開機過程中的維護
空調開機后視環境條件、氣候條件、開機時數,周圍灰塵、空氣潔凈度、房間是否干凈等諸多因素決定空調開機過程中的維修。環境條件欠佳,天氣炎熱,空調機陳舊,空調開機時數長,空調開機過程中的維護次數增多,如果有條件的話可以一個半月左右維護一次。維護時應認真、仔細,不留死角。符合規范,提高制冷速度、制冷效果,達到舒適、節能清新。
3、關閉后的維護
注意空調機關閉前應對室外機、室內機作一次詳細而又全面仔細的檢查。空調的保養、維護、清洗要一環扣一環,不能脫節,易漏環節更應扣緊,嚴格地進行檢查,完成上述環節后,套好空調機機罩,防止灰塵污染,防止空調機滴水與進水,要保持潔凈,準備來年再用,這樣做到清潔、節能、延長空調設備的使用壽命。對知名品牌的優質分體機,柜機更要重點保護,這樣才能充分發揮節能效果。
回復 贊(0)
其實家里的空調在維護時自己怎么使用和保養是很重要的。自己應該清潔下,要看空調使用環境確定多長時間清潔,如環境干凈的話可半年左右清洗一下濾網,環境不太干凈的話可3月左右清洗一下濾網,假如濾網不清洗的話會影響空調效果的。
回復 贊(0)
