地熱漏水維修起來還是比較麻煩的,你首先在知道是在哪些地方漏水,這樣你就維修哪個地方。
步驟一:打壓測試,檢測是否漏水;判斷地暖是否漏水,的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。
步驟二:觀察壓力表變化;在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。
步驟三:確定漏水回路;分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至溫度,進行地暖水流循環。此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度差,這個溫度差,一般呈線狀,即安裝時地暖管道鋪設走向。
回復 贊(0)
地熱也是屬于隱蔽工程,它有漏水情況維修起來還是比較糜爛的,看看你是壞在那個位置,還是找專業的人來維修比較好的。
1、首先應請專業施工單位關閉水路主閥門,之后分別對每個地暖環路依次進行打壓試驗找出漏點所在環路,在確認該漏點所在地暖環路后將地板掀起、地面拋開查看漏點,分析地暖漏水原因找出責任人進行賠償處理;
2、由地暖公司技術人員對漏水的地暖管進行切斷、熱熔從新連接,并做打壓測試工作、確認沒有問題后恢復地面
3、建議用戶在安裝地暖時一定要選好材料、找好施工單位、后續做好保養維護工作、只有這樣才能完全杜絕地暖漏水的現象發生。
回復 贊(0)
地熱漏水導致的原因還是比較多的,要看你管材質量的原因,還是在施工的時候破壞的,還有就是自己裝修工人破壞的,都有不一樣的解決方法:
一、管材質量
管材質量是引發地暖漏水的嫌疑,隨著地暖市場的繁榮,個別商家以次充好,本著能撈一把撈一把的心態肆無忌憚的在市場銷售劣質地暖管材。劣質地暖管材料不純,加工精度較差,一經使用、后期的使用壽命沒有保障。
二、施工破壞
由于行業監管的欠缺,各個地暖公司施工質量參差不齊,個別施工人員不按照行業規范要求施工,例如野蠻施工、在安裝地暖時不仔細粗暴施工,導致損傷破壞地暖管、施工完畢后也不做打壓試驗一走了之、為業主后期使用地暖埋下了隱患。
三、裝修破壞
地暖安裝完畢后雖然做了打壓測試,但在后續的裝修過程中沒有提起注意,裝修人員在安裝有地暖的地面上打了釘子、鉆了孔導致地暖管破裂,這種現象屢見不鮮。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號