地曖管漏水是件很嚴重的事情,你可不要小看了啊.這個找專業人士來進行維修的.
地暖管盤管只有2個接頭在分水器那,其他的是一整根,沒接頭的,而且地暖管在鋪好后要打壓試驗,澆水泥層的時候要打壓測試,保證不漏水才能驗收,如果已經鋪上地板或地磚,那工程比較麻煩,還沒鋪就換根管重新盤下或者直接用地暖管專用接頭熱熔下也可.
我們自己一般都不會修理,你家的地暖安裝了多久了,看下還在保修期嗎?打問一下商家的售后是不是會上門進行.
回復 贊(0)
地曖管漏水是件很嚴重的事情,你可不要小看了啊。這個找專業人士來進行維修的。
地暖管盤管只有2個接頭在分水器那,其他的是一整根,沒接頭的,而且地暖管在鋪好后要打壓試驗,澆水泥層的時候要打壓測試,保證不漏水才能驗收,如果已經鋪上地板或地磚,那工程比較麻煩,還沒鋪就換根管重新盤下或者直接用地暖管專用接頭熱熔下也可。
我們自己一般都不會修理,你家的地暖安裝了多久了,看下還在保修期嗎?打*問一下商家的售后是不是會上門進行服務。
回復 贊(0)
其實地熱管漏水快速修理的辦法我們大致了解一下就行了,因為我們沒有工具自己也是不會維修的,是叫個懂行的人來幫忙處理。如果有商家的師傅上門維修那是的,你先打*問一下吧!
1.??地暖是家庭中的隱蔽工程,一旦發生漏水簡直是一場災難,需要刨開地面重新換管,會給裝修造成嚴重破壞。所以在鋪設地暖后,業主一定提醒施工人員注意地面施工,不可發生敲砸動作。地采暖施工不得與其它工種交叉作業。
2.??安裝地暖要做三次打壓試驗:地暖管鋪設完畢后做次打壓試驗;混凝土回填完畢后做第二次打壓試驗;全部裝修工程完畢做保潔前,做第三次打壓試驗。打壓時試驗壓力為工作壓力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在壓力下穩壓1小時,若壓降不大于0.05 ??Mpa為合格。為避免施工中誤傷地暖,的辦法是在打壓試驗后在施工現場留一塊壓力表,一旦異物傷及地暖管,壓力表的壓力會瞬時下降,使工人及時發現問題。
3.??由于不同裝飾材料的導熱系數不同,對地暖的供熱效率有一定影響。地面材料中按導熱性能由大到小依次排列為:瓷磚>實木復合地板>強化木地板>地毯。
4. ?來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到,以免對地面材料尤其是地板造成損壞
地暖的打壓試驗也是很重要的,一般要打壓三次。我是在南方地區的,我們這里大部分家庭是安裝空調的,目前我還沒有看到過安裝地暖的家庭。一般北方地區比較寒冷才安裝地暖的。