中央空調加氟能自己動手操作嗎?中央空調加氟的價格高嗎?
步:在空調是允許的狀態下,并且要在制冷的情況下才考慮加氟。
第二步:找到空調的加氟口,然后讓其處在低壓的狀態下找到加氟管道。
第三步:把空調的螺帽擰下,然后鏈接氟管道,同時打開氟瓶。
第四步:在制冷的情況下加滿4MPA就可以了(也就是一般的4個壓強)。
回復 贊(0)
一般情況下,中央空調使用三年以上就需要加氟利昂,如果有*,您感覺空調吹身上的風很涼很涼的時候,就說明該加氟里昂了。每個城市的物價不一樣,空調的速率不一樣,所以空調加氟利昂的價格就不一樣,有幾十塊錢的,也有幾百塊錢的。
回復 贊(0)
1、用一根新銅管作為合適充注連接管,用它連接系統上的充注閥和媒瓶上的接頭。
2、連接管在每次連接滿瓶冷媒時應該吹洗,換瓶時間越快越好,可減少冷媒損耗。
3、充注過程中做好防止潮濕空氣進入系統措施。
4、充注量要正確適量,在蒸發器視鏡中可見到冷媒液位。
5、在初次充注冷媒后要觀察液位并做好記錄。
6、抽冷媒或冷媒充注過程中,應運行冷凍、冷卻泵,讓冷卻水、冷凍水循環,避免管束中被冷液體結冰的可能性脹裂銅管,當冷媒充注量在2/3以上時可開啟主機,在運行中充注。
7、在冷凝器與蒸發器之間達到壓力與溫度平衡時,檢查冷媒液位(此時間一般在壓縮機和水泵停運行4小時以后)。螺桿機:液位應該在上視鏡的中間位置;離心機:液位應在視鏡+1/4英寸范圍內。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號