為什么會有這種問題呀?
方法/步驟
1
先看看鄰居家里什么情況,如果都是進水管熱,回水管不熱,但室內溫度能達到18度,那么說明是供熱沒有全開壓力閥,回水壓力小,不是我們家里的問題.
2
如果別人家里都熱,只有你家的不熱,首先找到頂樓管道井里熱水和回水管的碟閥,*上方的排氣孔用針扎下,排氣至排出水.
3
回到家里,打開分水器給進水管和回水管排氣就是兩個銅管上方的小鈕,扭開放氣,至出水.
回復 贊(0)
回水不熱可能會有很多種原因,單純這么放水不好使的,如果你家之前熱,*近變冷了的話,考慮一下是不是以下原因: 1 進水主管道堵塞或者家中底盤管堵塞,導致水流不暢,回水溫度太低; 2 有人誤操作增大你家的回水主管路閥門,回水壓力大進水壓力小,導致熱水不循環; 如果是新地暖系統,導致回水不熱的話可以考慮是否回路太少,單個循環管路太長,到回水處水溫過低. 實踐證明家里暖氣不熱,尤其是地暖暖氣不熱的話,光憑放水解決不了什么問題,找熱力公司的專業人事來現場給你看看吧!另外地暖系統一般建議每2個供暖周期清洗一次地暖管道,清除影響取暖效果的黏在地暖管內壁的粘泥,加大水流速度,增加室內溫度.
回復 贊(0)
1.地熱管內有空氣造成氣阻,打開放氣閥放出空氣,時間一小時左右.
2.如果是因為過濾器有沉淀物阻塞或者地熱管內淤泥太多,造成水流速度慢,可以自己清洗,或者找地熱咕清?
3.檢查下回水閥門的打開與否是不是完全打開.
4.如果清洗和放氣后都沒有解決,正對這種情況回水壓力小建議安裝循環泵解決問題.
回復 贊(0)
地熱回塑不熱的则：管道有?地熱回塑管道有氣一般?huì)出現地熱主杠?,回水杠不熱的現象,以此導致熱水不僅進入回路里不能進行熱水的循環.地熱回塑不熱的解決方法:如果是管內有空氣所造成的地熱回塑不?,那么將其可以把分水器上的放氣閥打開放出空氣,直到出水為止.
回復 贊(0)
同一個小區,其他住戶采暖效果好,而只有自家供暖效果不好,這種現象一般都是由于地熱回塑回路不勻遂成的?br /> 地熱回塑不熱的解決方法:如果是施工回路不勻,那么可以用分水器上的小閥門來調解一下各個回路的循環,其回水管“十”字形為關,“一”字形為開,調解使其能勻均循環,達到理想供暖效果。
回復 贊(0)
地?zé)峄厮懿粺岬脑颍汗艿烙袣狻5責峄厮芄艿烙袣庖话銓?huì)出現地熱主杠?,回水杠不熱的現象,以此導致熱水不僅進入回路里不能進行熱水的循環。地熱回塑不熱的解決方法:如果是管內有空氣所造成的地熱回塑不熱Ｇ么將其可以把分索上的放氣閥打開放出空氣,直到出水為止。
回復 贊(0)
地熱又稱為地暖,是一種低溫地面輻射采暖形式,其以舒適的優點受了越來越多的人喜歡,這種采暖*人體對溫度的需求,是目前一種高品質家庭獨立的采暖系統,當然許多人在享受地熱所?lái)的舒適溫暖的同時,也有一部分人將會發現地熱回塑不熱的情況,主要是因為管道壓力不夠！的樓層較高、小區供暖未端都有可以出現地熱回塑其管道壓力不?,造成供暖不是很理想?/p>
回復 贊(0)
地熱回塑不熱的?br />
1,地熱管路有氣?看看管路是否有氣堵現象,就是管里進去空氣了水不流動.這時應把回水閥關閉,然后把回水上的排氣閥打開,進水上的每一路閥門先關上,然后一路一路打開排氣.
2,供暖期結束未將水全部放出.在每年供暖期結束后,用戶應將地熱管網中的鍋爐管道水全部排放出來.否則長期結垢不清除將造成流量減少,流水不暢,熱輻射值降低,造成管網堵塞.
3,地熱施工缺?施工人員素質低下,未經過專業培訓,野蠻施工,管路出現死彎,壓扁現象,致使水流不暢,阻力增大.排管間距不符合設計要求.
4,地熱管矰晡辞逑?地熱管在使用后會有生物粘泥及雜質,細菌的產生,再則由于供水溫度變化會產生鈣鎂離子垢長期附著在管路內壁上,如得不到及時清洗及養護,會使地暖管內徑逐漸變窄,水流量也會越來越小,直接影響了供暖效果.
地熱回塑不熱的解決辦法
1,地熱管內存有空氣造成氣阻,解決辦法打開放氣閥放出空氣,時間一個小時左右.
2,如果是因為過濾器有沉淀物堵塞或者地熱管內淤泥太多,造成水流速度慢,可以自己清洗或者找地熱清洗咕清?
3,檢查下回水閥門的打開與否是不是完全打開(成"一"字形為開,"十"字形為關).
4,如果清洗和放氣過后都沒有解決,針對這種情況回水壓力小,建議安裝循環泵解決問題.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號