誰來給我講講的?
主要是用于家庭電路,在檢修的時候可以安全切斷電源.
回復 贊(0)
分閘后,建立可靠的絕緣間隙,將需要檢修的設備或線路與電源用一個明顯斷開點隔開,以保證檢修人員和設備的安全。
根據運行需要,換接線路。
可用來分、合線路中的小電流,如套管、母線、連接頭、短電纜的充電電流,開關均壓電容的電容電流,雙母線換接時的環流以及電壓互感器的勵磁電流等。
回復 贊(0)
是一種沒滅弧裝置的控制電器,其主要功能是隔離電源,以保證其它電氣設備的安全檢修,因此不允許帶負荷操作。但在一定條件下,允許接通或斷開小功率電路。是高壓開關當中使用的*多也是*頻繁的一個電器裝置。
回復 贊(0)
隔離電源
在分閘狀態下,隔離開關斷口明顯可見,將需要檢修或分段的線路與帶電線路相互隔離,確保檢修工作的安全。
接通或切斷小電流電路
隔離開關未設專門的滅弧裝置,其開合電路能力有限。當回路中未裝斷路器時可用隔離開關進行下列操作:
(1)開合電壓互感器和避雷器。
?。?)開合母線和直接接在母線上設備的電容電流。
?。?)開合變壓器中性點的接地線(當中性點上接有消弧線圈時,只有在電力系統沒有接地故障的情況下才可進行)。
?。?)用室外三聯隔離開關開合10KV及以下、電流不超過15A的負荷。
?。?)開合電壓10KV及以下、電流不超過70A的環路均衡電流。
回復 贊(0)
隔離開關主要用來將高壓配電裝置中需要停電的部分與帶電部分可靠地隔離,以保證檢修工作的安全.隔離開關的觸頭全部敞露在空氣中,具有明顯的斷開點,隔離開關沒有滅弧裝置,因此不能用來切斷負荷電流或短路電流,否則在高壓作用下,斷開點將產生強烈電弧,并很難自行熄滅,甚至可能造成飛弧(相對地或相間短路),燒損設備,危及人身安全,這就是所謂"帶負荷拉隔離開關"的嚴重事故.隔離開關還可以用來進行某些電路的切換操作,以改變系統的運行.例如:在雙母線電路中,可以用隔離開關將運行中的電路從一條母線切換到另一條母線上.同時,也可以用來操作一些小電流的電路
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
南京凱典裝飾
南京雨花臺區
已有58位業主點評過該公司
蕪湖簡構裝飾
蕪湖鏡湖區
已有0位業主點評過該公司
今朝裝飾
太原迎澤區
已有127位業主點評過該公司
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號