您好,深圳領航裝飾很高興為您解答:
基層處理,清理 做找平層 結合層 細部附加層 丙烯酸防水層 蓄水試驗 保護層施工 二次蓄水試驗.
1. 應對廚房,衛生間的標高復核正確,特別注意地漏的標高位置正確.
2. 對地漏,管道根部墻洞質量要仔細檢查,墻洞要密實合格,找平層施工時管道根部必須按要求作嵌縫處理.
3. 陰陽角應作成圓弧形,并順直,平光.
4. 找平層施工:基面有空隙,裂縫,不平等缺陷的,用水泥砂漿修補抹平.使基面必須堅固,平整,干凈,無灰塵,油膩,蠟,脫模劑等以及其他碎屑物質.
5. 找平層干燥后方可進行防水層施工,施工期間應防火,防水.施工人員應穿軟底鞋.
6. 防水層完成后,要進行成品保護,不得上人走動.經檢驗確認合格后,方可辦理隱蔽工程驗收簽證后,方可進行下道工序施工.
7. 防水施工完畢后,進行蓄水試驗,經過24小時以上無滲漏視為合格.在設備安裝完成后進行二次蓄水試驗.
8.衛生間是降板處理或者是沉箱結構的衛生間還需要如下處理:
沉箱式衛生間的施工方法是這樣的:1.下沉地面先做兩道防水一為剛性二為柔性.A:并且.做48小時閉水試驗,B:在立管與衛生間沉箱底板處開直徑20毫米的圓孔,用20直徑管插入開孔部位4毫米深度.該疏水管道指向衛生間沉箱底板的中心位置,便于安裝衛生間沉箱防水器,C:用水泥砂漿在不漏水的防水涂層上做一層保護層,要求四周高,安裝防水器本體的位置,水泥砂漿保護層干透后---2.安裝上,下水管.安裝防水器本體,并在本體上覆蓋鵝卵石保證沉箱積水能夠通暢排向立管疏走3.填沙土堆高到比地面低5公分壓實.4.鋪水泥填平.5.再做好衛生間門檻處的防水.6.鋪地面磚.
1,地面處理
在進行防水處理之前,一定先找平地面,如果地面不平對防水的效果可能會有影響,也可能造成因防水涂料薄厚不均而導致的開裂滲漏.地漏,墻角,管跟等接縫處要使用高彈性的柔性防水涂刷,因為衛生間的墻與地面之間的接縫處會移位*容易滲水.
2,墻面處理
墻面處理上要做大約30cm高的防水涂料,以防積水滲透墻面返潮,如果衛生間有淋浴房應將防水做到180cm,如果有浴缸,與浴缸相鄰的墻面防水高度應比浴缸高處30cm.
3,防水層做好后要留余一定的時間,讓防水層與建筑更好的融為一體,然后在防水層上做保護層再鋪地磚,施工過程中,可千萬馬虎不得,要盡量的保護防水層.
4,防水施工是隱蔽工程,后續的施工也有可能會破壞防水層,如果地磚已鋪設完畢,可千萬不要砸地磚,用專業的補縫防水材料,把所有的縫隙堵住做好防水就好了.也同樣適用于衛生間防水層失效后防水工程.
5,防水是一項系統工程,每處產生的原因及處理方法不盡相同.材料是基礎,施工是關鍵,后續是保證.
回復 贊(1)
衛生間防水做法流程一:刷遍防水涂料。施工前要確保地面干燥,防水涂料要涂滿,無遺漏,與基層結合牢固,無裂紋,無氣泡,無脫落現象。涂刷高度一致,厚度要達到產品規定要求
衛生間防水做法流程二:刷第二遍防水涂料。要注意的是要待遍涂料干透后才能進行第二次涂刷,具體時間視產品特性而定。如果間隔時間太短,遍的涂料尚未干透,防水的效果就會大打折扣。
衛生間防水做法流程三:鋪保護層。為防止之后的施工破壞防水層,需在防水涂料表面鋪上保護層。保護層要完全覆蓋防水層,無遺漏,與基層結合牢固,無裂紋,無氣泡,無脫落現象。
衛生間防水做法流程四:閉水試驗。閉水試驗時,地面點的水不能低于2厘米,保存至少24小時,觀察無滲漏現象后方算合格。如有滲漏,需重做,且莫不能疏忽大意。
回復 贊(0)
做好基層。通常情況下地面是水泥砂漿面,也有一些特殊情況,例如管道沒有掩埋、地面凹凸不平,所以,基層應平整,表面應抹平壓光、堅實,不得有空鼓、起砂、開裂等現象,基層含水率應符合防水材料的施工要求,不大于9%。
找平層的泛水坡度應在2%,凡是靠墻的管根處均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此處積水。
突出地面和墻面的管根、地漏。排水口、陰陽角等易發生滲漏的部位,應做局部特殊堵漏處理。
攪勻涂料,打開涂料包裝桶,用攪拌器充分攪拌約5~10分鐘左右,直至料中不含團粒,沒有沉淀。一般使用機械攪拌,不宜采用手工攪拌。
層涂膜:將防水涂料用塑料或橡膠刮板均勻涂刮在已涂好底膠的基層表面上,厚度為0.6mm,要均勻一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2 為宜,操作時先墻面后地面,從內向外退著操作, 涂覆時要盡量均勻,不能有局部沉積,不留氣泡,粘結嚴實。在潮濕或不吸水的基層上使用時,不需要打底層。
防水層應從地面延伸到墻面,高出地面250MM.浴室靠淋浴頭墻面的防水層高度不得低于1800MM。
待到層涂膜固化到不粘手時,按遍材料施工方法,進行第二道涂膜防水施工。為使涂膜厚度均勻,刮涂方向必須與遍刮涂方向垂直,刮涂量比遍略少,厚度為0.5mm 為宜。
涂膜防水層涂刷均勻,一般厚度不得小于1.5MM,尤其是立面施工,可加涂一層或數層。加無紡布施工時,下涂和上涂要連續施工,無紡布要鋪貼平直,并用刷子刷實不留空鼓。
涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整無凹凸,與管件、潔具地腳、地漏、排水口接縫嚴密收頭圓滑不滲漏。
防水工程結束后必須要做24小時閉水實驗。
回復 贊(0)
我的回答