建筑防火門窗設計規范是什么?
建筑防火門窗設計規范:
(1)窗框框架采用具有一定強度使其足以保障構件完整性和穩定性的鋼框架或木框架。
(2)鋼框架與壓條可選用鍍鋅鋼板或不銹鋼板。其選材標準符合GB12955《鋼質防火門通用技術條件》中5.1條的規定:框、窗扇面板及其加固件應采用冷軋薄鋼板。窗框宜采用1.2-1.5mm厚鋼板,窗扇面板宜采用0.8-1.2mm厚鋼板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚鋼板,加固件如設有螺孔.鋼板厚度應不低于3.0mm。
(3)木框架與壓條其選材料標準應符合GB14101《木質防火門通用技術條件》中5.1.1條的規定: ????
a.木材的選材標準應符合表1的規定。
b木質防火門應采用窖干法干燥的木材,含水率不應大于12%。當受條件限制,除東北落葉松、云南松、馬尾松、樺木等易變形的樹種外,可采用氣干木材,其制作時的含水率不應大于當?shù)氐钠胶夂省?br />
回復 贊(0)
防火門窗規范1、建筑設計防火規范
廠房中的丙類液體中間儲罐應設置在單獨房間內,其容積不應大于1m3。設置該中間儲罐的房間,其圍護構件的耐火極限不應低于二級耐火等級建筑的相應要求,房間的門窗應采用甲級防火門窗。
防火門窗規范2、設在高層建筑內的配變電所
1、應采用耐火極限不低于2h的隔墻、耐火極限不低于1.50h的樓板和甲級防火門窗與其他部位隔開;
2、 可燃油油浸變壓器室通向配電室或變壓器室之間的門應為甲級防火門;
防火門窗規范3、檔案館設計規范
供垂直運輸檔案、資料的電梯,其位置應臨近檔案庫,但應在防火門窗外;當設置垂直傳送設施時,豎井應封閉,其圍護結構應為耐火極限不低于2h的非燃燒體,門應為甲級防火門窗。
防火門窗規范4、高層民用建筑設計防火規范
當鍋爐房內設置儲油間時,其總儲存量不應大于1.00m3,且儲油間應采用防火墻與鍋爐間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設 置甲級防火門。
防火門窗規范5、高層防火
防火墻上不應開設門、窗、洞口,當必須開設時,應設置能自行關閉的甲級防火門、窗。
防火門窗規范6、人民防空設計防火規范
防火分區至防煙樓梯間或壁難走道入口處應設置前室,前室面積不應小于6m2;當與消防電梯間合用前室時,其面積不應小于10m2;前室的門應為甲級防火門。
回復 贊(0)