<回答>滅火器有下列情況之一者,必須報廢:
1、筒體按進行水壓試驗,不合格的必須報廢,不允許補焊;
2、筒體嚴重銹蝕(漆皮大面積脫落,銹蝕面積大于、等于筒體總面積的三分之一者)或連接部位、筒底嚴重銹蝕的;
3、內扣式器頭沒有(或未安裝)卸氣螺釘和固定螺釘的?br>4、手輪式閥門的二氧化碳滅火器,必須更換壓把式閥門;
5、滅火劑量大于等于 4 ㎏的滅火器,應更換帶間歇噴射機構的器頭或增裝噴槍,無法更換的應報廢。
6、筒體嚴重變形的;
7、結構不合理的(如筒體平底的;貯氣瓶外置,進氣管從筒身上進入筒體內部的干粉滅火器);
8、沒有生產廠名稱和出廠年月的(含貼花脫落,或雖有貼花,但已看不清生產廠名稱和出廠年月的);
9、未取得生產許可證的廠家生產的;
10、公安部或各?。ㄊ小^(qū))公安消防部門命令禁止銷售和維修的。
回復 贊(0)
<回答>判斷滅火器是否過期要看三部分:筒體質量、驅動壓力、充裝物質量。
1.首先檢查筒體質量:若有損害或過了保質期必須報廢。
2.若筒體質量完好,再看驅動壓力,壓力指示器指針在綠區時可放心使用,*區域為壓羄高,紅色區域為過期。
3.若上面兩項完好,*檢查充裝物(即滅火劑)是否已過保質期,如果過期必版須報廢或重新灌裝滅火劑,滅火器充裝時,充裝商會在滅火器瓶上權貼上有效期,新購的滅火器也同樣在滅火器瓶上有有效期。
回復 贊(0)
兩個方面檢查消防滅火器是否過期:一、消防滅火器從檢驗日起5年內有效,達到或超過5年視為過期。消防滅火器屬于壓力容器裝置,在壓力表指針處于綠色區域,屬于正常。如果指針指向紅色區域,也視為過期,應當重新充裝。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號