空調室外機內冰堵處理的方法:
1、在冰箱管路系統漏點修復后,先對系統抽真空1小時左右;
2、在系統內加入少量的制冷劑使壓力表指針恢復到0.1MPa左右;
3、運轉冰箱壓縮機20分鐘左右停機。等待系統壓力平衡后,打開三通閥放出系統內氣體(如在運轉時發生了冰堵也要等冰堵自然化開,壓力平衡后再放氣);
4、氣體放完后,用焊槍焊開干燥過濾器任意一端(注意是焊開不是割開),然后把過濾器開口那端垂直向上放置,并修整過濾器開口端和對接的管口端。這樣做的目的是在以后恢復管路時能夠順利的對插焊接。然后用焊槍外火焰烘烤過濾器均勻加熱,在沒有氣體從過濾器開口端冒出后用玻璃或鐵板在距過濾器開口1-2cm處擋一下看還有沒有水汽,如有則繼續烘烤,直到沒有為止。在沒有水汽后趁熱立即將過濾器和管路對插并焊接好。
5、重新對系統抽真空加制冷劑即可。