驗收首先要看各種施工中的階段驗收表格,現場主要看和設計是否相同,測出風量,出風溫度,制冷一般主機調出水7度,回水12度,當回水溫度降至15度以下時,出風溫度不超過20度。制熱出水45度,出風溫度不低于35度。中央空調的好壞,不是看出風溫度有多少,主要看在滿負荷時能維持多少室內溫度
回復 贊(0)
1、檢查空調是否漏電:正規的安裝人員,在安裝空調前會對用戶的電源進行檢查,如果不符合要求,則會建議用戶更改。電源線不符合規格而安裝空調,容易出現漏電著火的現象,危及用戶的人身安全。空調漏電檢驗辦法:看安裝人員有沒有攜帶相關的電源檢測工具,并對電源進行檢測。2、空調有無漏水現象:在空調制冷過程中,內機會出現滴水的情況,這是安裝不規范造成的不正?,F(xiàn)象??照{(diào)漏水檢驗辦法:在空調安裝完以后,馬上試機(制冷),如果在運行了一定時間沒有水滴漏下,就基本不會出現漏水問題。當然,還可以要求安裝人員進行漏水檢驗,往內機導入水,水通過機內接水盤、落水管自然流出室外為正常。3、空調運行是否有噪音:空調運行會發出一定的噪音,但是,如果噪音過大,則有可能是安裝不當造成的。在安裝時內機墻板沒有釘牢,內機沒有固定死,就容易導致噪音過大現象的出現。這種情況,安裝人員通過試機,很容易發現并改正該問題。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號